大同变压器中性点和不的区别
大同变压器">大同变压器的组成部件包括器身(铁芯、绕组、绝缘、引线)、大同变压器油油箱和冷却装置、调压装置、保护装置(吸湿器、气体继电器、储油柜及测温装置等)和出线套管。
大同变压器中性点系统的优点:对电源中性点系统,若发生某单相,另两相电压不升高,这样可使整个系统绝缘水平降低。另外单相会产生较大的短路电流Is ,从而使保护装置(继电器、熔断器等)迅速准确地动作,提高了保护的可靠性。对电源中性点系统,由于单相短路电流Is 很大,开关及电气设备等要选择较大容量,并且还能造成系统不稳定和干扰通讯线路等。
大同变压器中性点不系统的优点:对大同变压器中性点不系统,由于限制了单相电流,对通讯的干扰较小。另外单相可以运行一段时间,提高了供电的可靠性。缺点:对大同变压器中性点不系统,当一相时,另两相对地电压升高,易使绝缘薄弱地方击穿,从而造成两相短路。
各种电压等级供电线路的方式:在110kv及以上的高压或超高压系统中,一般采用中性点系统,其目的是为了降低电气设备绝缘水平,免除由于单相后继续运行而形成的不对称性。1kv以下的供电系统(380/220伏),除某些特殊情况下(井下、游泳池),绝大部分是中性点系统,主要是为了防止绝缘损坏而遭受触电的危险。
工厂供电系统采用电压在1kv~35kv,一般为中性点不系统,因工厂供电距离短,对地电容小(Xc大),单相电流小,这样可以运行一段时间,提高了系统的稳定性和供电可靠性,对通讯干扰小等优点。
在煤矿井下,我国、西德等国禁止中性点,其主要目的是减小了单相电流,但即使小的单相电流,煤矿井下也不允许存在,因此在煤矿井下,安装有检漏继电器,就是当电网对地绝缘阻抗降低到危险值或人触及一相导体或电网一相时,能很快地切断电源,防止触电、漏电事故,提前切断故障设备。